Сергей Викторович
(044) 0442281291
(044) 485-15-85 тел/факс.
lv@prom.com.ua
Мы находимся:
г.Киев, ул. Бережанская 4ж.
Огнетушители
огнетушитель ОУ-5 (ОУК-3,5)

Цену
уточняйте

огнетушитель ОУ-5 (ОУК-3,5)



Описание:

Углекислотные огнетушители (ОУ) получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, компактности и эффективности тушения.
Углекислотные огнетушители изготавливаются ручными (ОУ-2, ОУ-3 и т.п.) и передвижными (ОУ-25,ОУ-80).
Углекислотные огнетушители различаются объемом заряда (2,3,5,25 и т.д.), а также конструкцией запорного устройства (вентильное или рычажное).
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров различных материалов и веществ, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением:
- с запорно-пусковым устройством рычажного типа до 1кВ;
- с вентильным запором до 380 В.
Принцип работы огнетушителя основан на использовании энергии избыточного давления, которое создается в корпусе огнетушителя
Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому баллоны снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.
Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необходимо:
- используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;
- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль, рычаг).
Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.
При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 80°С.
Углекислотные огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимые огнезащитные вещества, которые не повреждают оборудования и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратуры и т.п.).
При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.
Перед применением передвижных углекислотных огнетушителей следует ограничить количество обслуживаемого персонала, который находится в помещении.
Не допускается располагать огнетушители ОУ вблизи отопительных приборов, температура которых достигает 50°С, следует избегать прямого попадания солнечных лучей на баллоны.
Углекислотные огнетушители следует проверять путем взвешивания:
- с запорно-пусковым устройством рычажного типа - 1 раз в год;
- с вентильным запором - 1 раз в квартал.